Clim réversible et chauffage au gaz
On va bientôt remettre en route le chauffage et je m interroge sur les dires de mon installateur de clim
Le premier étage de ma maison est climatisé et selon mon installateur faire chauffer l'étage couterait moins chère que le chauffage au gaz de ville .Malgré tout il faudra que je fasses tourner la chaudière pour chauffer les sdb et le rez de chaussée
Alors cela est il intéressant de faire tourner la clim pour chauffer l etage et a la fois la chaudière pour le Rdc ?
Le premier étage de ma maison est climatisé et selon mon installateur faire chauffer l'étage couterait moins chère que le chauffage au gaz de ville .Malgré tout il faudra que je fasses tourner la chaudière pour chauffer les sdb et le rez de chaussée
Alors cela est il intéressant de faire tourner la clim pour chauffer l etage et a la fois la chaudière pour le Rdc ?
titi51- Agrinaute hors compétition
- Age : 49
Re: Clim réversible et chauffage au gaz
La clim ,c'est un mouvement d'air ,un bruit de ventilo ,une fiabilité limite et des couts d'entretien plutôt sympa !!! en comparaison au gaz , de plus le cop en hiver est minable ,proche d'un grille pain électrique ,ce cop est d'ailleurs toujours calculé en base 6° mais on parle rarement du -5° et surtout pas du -10° + les inversions pour dégivrer le radiateur externe .
Exemple pour une PAC eau/eau (puisage dans un puits base 12° constant )la puissance dans nos région pour une maison de 120 m² = 2kw, mais en air /eau ou air/air ,c'est une puissance de 8/10 kw pour tenir en hiver avec un rendement minable. mais il faut un compteur pour se rendre compte de la conso .
Exemple pour une PAC eau/eau (puisage dans un puits base 12° constant )la puissance dans nos région pour une maison de 120 m² = 2kw, mais en air /eau ou air/air ,c'est une puissance de 8/10 kw pour tenir en hiver avec un rendement minable. mais il faut un compteur pour se rendre compte de la conso .
Agrimarne- Agrinaute hors compétition
- Age : 68
Re: Clim réversible et chauffage au gaz
Je cite "énergie le futé"qui va dans le même sens que le Mario
Le rendement d’une pompe à chaleur en période de grand froid
En période de grand froid, le rendement d’un PAC air/air ou d’une PAC air/eau va diminuer drastiquement. En effet, puisqu’il est difficile de récupérer des calories dans l’air extérieur, la PAC va faire appel à un corps de chauffe pour créer de la chaleur. L’équipement consomme alors beaucoup plus d’électricité et son rendement s’abaisse aux alentours de 100%. Cela correspond au rendement des chauffages électriques classiques. La plupart des PAC sont capables de fonctionner jusqu’à -5°C mais certains modèles peuvent descendre jusqu’à -25°C.
De plus, il existe aussi le problème du givre qui peut faire baisser le coefficient de performance. De fait, puisqu’une PAC rejette de l’air plus froid que l’air ambiant, du givre peut apparaître lorsque les températures descendent en dessous de 7°C. Un mode de dégivrage s’enclenche alors et consomme de l’électricité. Ce phénomène est par ailleurs accentué dans les zones humides.
Il est donc important de vérifier le COP global et le COP annuel pour mieux appréhender le rendement d’une PAC. De plus, en période de grand froid, il peut être avantageux de se procurer un chauffage d’appoint pour éviter une surconsommation d’électricité.
Le rendement d’une pompe à chaleur en période de grand froid
En période de grand froid, le rendement d’un PAC air/air ou d’une PAC air/eau va diminuer drastiquement. En effet, puisqu’il est difficile de récupérer des calories dans l’air extérieur, la PAC va faire appel à un corps de chauffe pour créer de la chaleur. L’équipement consomme alors beaucoup plus d’électricité et son rendement s’abaisse aux alentours de 100%. Cela correspond au rendement des chauffages électriques classiques. La plupart des PAC sont capables de fonctionner jusqu’à -5°C mais certains modèles peuvent descendre jusqu’à -25°C.
De plus, il existe aussi le problème du givre qui peut faire baisser le coefficient de performance. De fait, puisqu’une PAC rejette de l’air plus froid que l’air ambiant, du givre peut apparaître lorsque les températures descendent en dessous de 7°C. Un mode de dégivrage s’enclenche alors et consomme de l’électricité. Ce phénomène est par ailleurs accentué dans les zones humides.
Il est donc important de vérifier le COP global et le COP annuel pour mieux appréhender le rendement d’une PAC. De plus, en période de grand froid, il peut être avantageux de se procurer un chauffage d’appoint pour éviter une surconsommation d’électricité.
Agrimarne- Agrinaute hors compétition
- Age : 68
Re: Clim réversible et chauffage au gaz
Normalement la chaleur monte. Quand je vois les réglages de mes clarinettes de chauffage au sol pour l'étage c'est juste un filet d'eau pour ne pas que le plancher soit froid. Donc je suppose que ta clim réversible ne va que compenser ce que ton chauffage à gaz chauffe déjà et très peu tourner, si tu as un thermostat bien situé bien sur.titi51 a écrit:On va bientôt remettre en route le chauffage et je m interroge sur les dires de mon installateur de clim
Le premier étage de ma maison est climatisé et selon mon installateur faire chauffer l'étage couterait moins chère que le chauffage au gaz de ville .Malgré tout il faudra que je fasses tourner la chaudière pour chauffer les sdb et le rez de chaussée
Alors cela est il intéressant de faire tourner la clim pour chauffer l etage et a la fois la chaudière pour le Rdc ?
westvar- Agrinaute hors compétition
- Age : 59
Re: Clim réversible et chauffage au gaz
Plus 1 Westvar , j'ai des vannes thermostatiques connectées et celle de l'étage fonctionne à 20% des heures de celles du bas de la maison .
Agrimarne- Agrinaute hors compétition
- Age : 68
Re: Clim réversible et chauffage au gaz
C est bien ce que je pensais mais de toute façon il n existe plus de clim non réversible
titi51- Agrinaute hors compétition
- Age : 49
Re: Clim réversible et chauffage au gaz
C'est sur que si tu refroidis l'étage tu seras obligé de plus chauffer le bas !titi51 a écrit:C est bien ce que je pensais mais de toute façon il n existe plus de clim non réversible
westvar- Agrinaute hors compétition
- Age : 59
Re: Clim réversible et chauffage au gaz
Agrimarne a écrit:Je cite "énergie le futé"qui va dans le même sens que le Mario
Le rendement d’une pompe à chaleur en période de grand froid
En période de grand froid, le rendement d’un PAC air/air ou d’une PAC air/eau va diminuer drastiquement. En effet, puisqu’il est difficile de récupérer des calories dans l’air extérieur, la PAC va faire appel à un corps de chauffe pour créer de la chaleur. L’équipement consomme alors beaucoup plus d’électricité et son rendement s’abaisse aux alentours de 100%. Cela correspond au rendement des chauffages électriques classiques. La plupart des PAC sont capables de fonctionner jusqu’à -5°C mais certains modèles peuvent descendre jusqu’à -25°C.
De plus, il existe aussi le problème du givre qui peut faire baisser le coefficient de performance. De fait, puisqu’une PAC rejette de l’air plus froid que l’air ambiant, du givre peut apparaître lorsque les températures descendent en dessous de 7°C. Un mode de dégivrage s’enclenche alors et consomme de l’électricité. Ce phénomène est par ailleurs accentué dans les zones humides.
Il est donc important de vérifier le COP global et le COP annuel pour mieux appréhender le rendement d’une PAC. De plus, en période de grand froid, il peut être avantageux de se procurer un chauffage d’appoint pour éviter une surconsommation d’électricité.
J'ai mon beauf qui a monté une air/eau avec plancher chauffant au rez-de-chaussée basse température et radiateur haute température. 15 ans de fonctionnement, 1 entretien la première année (garantie) et rien les autres.. Isolation refaite, ça ne lui coûte pas grand chose.. Les problématiques de surconsommation c'est surtout dû à des pompes a chaleur vendues sous-dimensionnée.. Les radiateurs montés a l'étage n'ont jamais fonctionnés même par grand froid..
vivanden- Agrinaute hors compétition
- Age : 41
Re: Clim réversible et chauffage au gaz
Une PAC pour avoir un bon rendement doit tourner un max, certaines marques mettent 2 compresseurs, le but un qui tourne80% du temps et le 2emm prends le relais si besoins , c'est une cata d'avoir de la surpuissance ,il y a des démarrages toutes les 10 minutes pour 3 minutes de fonctionnement, le rendement est minable le matos prends des claques ......
Perso ma PAC eau /eau avait 1/4 d'heure de fonctionnement maximum par démarrage en moyenne lors de l'installation , j'ai ajouté un réservoir tampon de 400l, plus quelques bricoles et je suis passé à 1 hr de fonctionnement et 15% de conso en moins ,mais ne pas oublier que cette PAC annonce 1.90 kw avec un cop de 3.5 sauf qu'avec un compteur en amont de l'installation je constate 4.5 kw de moyenne avec toutes les options qui sont autour de ce compresseur .
A cette date ma machine à 19 000hr et 21 000 démarrages objectif OK et un budget chauffage de +/- 50% par rapport au fuel .
Pour @Titi on est avec des climatiseurs ,le chauffage n'est pas la fonction favorite de cette technologie
Perso ma PAC eau /eau avait 1/4 d'heure de fonctionnement maximum par démarrage en moyenne lors de l'installation , j'ai ajouté un réservoir tampon de 400l, plus quelques bricoles et je suis passé à 1 hr de fonctionnement et 15% de conso en moins ,mais ne pas oublier que cette PAC annonce 1.90 kw avec un cop de 3.5 sauf qu'avec un compteur en amont de l'installation je constate 4.5 kw de moyenne avec toutes les options qui sont autour de ce compresseur .
A cette date ma machine à 19 000hr et 21 000 démarrages objectif OK et un budget chauffage de +/- 50% par rapport au fuel .
Pour @Titi on est avec des climatiseurs ,le chauffage n'est pas la fonction favorite de cette technologie
Agrimarne- Agrinaute hors compétition
- Age : 68
Re: Clim réversible et chauffage au gaz
Un compresseur c'est comme un moteur électrique, il surconsomme au démarrage. Sur mon ancienne PAC j'avais monté une tempo pour l'obliger à tourner par phases de 20mn minimum, l'inertie du plancher faisant le reste. La nouvelle semble gérer ce genre de soucis.Agrimarne a écrit:Une PAC pour avoir un bon rendement doit tourner un max, certaines marques mettent 2 compresseurs, le but un qui tourne80% du temps et le 2emm prends le relais si besoins , c'est une cata d'avoir de la surpuissance ,il y a des démarrages toutes les 10 minutes pour 3 minutes de fonctionnement, le rendement est minable le matos prends des claques ......
Perso ma PAC eau /eau avait 1/4 d'heure de fonctionnement maximum par démarrage en moyenne lors de l'installation , j'ai ajouté un réservoir tampon de 400l, plus quelques bricoles et je suis passé à 1 hr de fonctionnement et 15% de conso en moins ,mais ne pas oublier que cette PAC annonce 1.90 kw avec un cop de 3.5 sauf qu'avec un compteur en amont de l'installation je constate 4.5 kw de moyenne avec toutes les options qui sont autour de ce compresseur .
A cette date ma machine à 19 000hr et 21 000 démarrages objectif OK et un budget chauffage de +/- 50% par rapport au fuel .
westvar- Agrinaute hors compétition
- Age : 59
Re: Clim réversible et chauffage au gaz
Agrimarne a écrit: .
Pour @Titi on est avec des climatiseurs ,le chauffage n'est pas la fonction favorite de cette technologie
+1
Une pac est conçue pour chauffer, une clim pour refroidir. C est pas la même conception et pas le même rendement au bout même si une clim peut faire les deux. D'ailleurs tu devrais pouvoir trouver le cop pour chacune des 2 fonctions
jean57- Agrinaute en rodage
- Age : 55
Re: Clim réversible et chauffage au gaz
Le cop seul un compteur peut le donner celui de la doc du vendeur est rarement réaliste, comme pour la conso d'une voiture .
Agrimarne- Agrinaute hors compétition
- Age : 68
Re: Clim réversible et chauffage au gaz
j’étais en géothermie captage horizontale , je l'ai laissé tomber car il y avait une fuite de gaz non décelable et le plein de gaz ,environ 2000€.
je suis passé en monobloc extérieur donc air eau , une machine neuve à 5000€ que j'ai monté moi-même sur l'existant . j'en suis pleinement satisfait et il n'y a pas de démarrage récurant car la pompe est régulée selon le besoin (variateur ) ce système me convient car il est moins onéreux qu’un forage , je suis aussi dans le sud de la Bretagne (donc toujours soleil), il n'y a pas de résistance d'appoint dans la monobloc .
je suis passé la dessus car mon fiston est frigoriste ,j'aurais du le faire au départ. seul inconvénient , le bruit la nuit si l'on a un voisin trop proche .
je suis passé en monobloc extérieur donc air eau , une machine neuve à 5000€ que j'ai monté moi-même sur l'existant . j'en suis pleinement satisfait et il n'y a pas de démarrage récurant car la pompe est régulée selon le besoin (variateur ) ce système me convient car il est moins onéreux qu’un forage , je suis aussi dans le sud de la Bretagne (donc toujours soleil), il n'y a pas de résistance d'appoint dans la monobloc .
je suis passé la dessus car mon fiston est frigoriste ,j'aurais du le faire au départ. seul inconvénient , le bruit la nuit si l'on a un voisin trop proche .
jp56- Agrinaute d'argent
- Age : 61
Sujets similaires
» Avis clim réversible
» chauffage central
» clim jd 6910
» Quelle installation de chauffage mettre
» Vous êtes plutôt clim ou thégnole sur la batteuse ??
» chauffage central
» clim jd 6910
» Quelle installation de chauffage mettre
» Vous êtes plutôt clim ou thégnole sur la batteuse ??
Les Agrin@utes: le Forum de l'Agriculture Francophone. :: Accueil :: BOÎTE À IDÉES ET RÉSOLUTION DES PROBLÈMES
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum