tableau electrique
apres un compteur tripasé abonnement 9kva, il me faut faire un tableau vite fait bien fait pour emmener a un batiment pour recevoir du monde et ne pas avoir de coupure. frigo eclairage, peut etre une plaque electrique, percolateur etc .
je rebranche la maison apres le tableau tel qu'elle est pour le moment donc juste un differentiel 30ma pour la maison, et apres je sépare les phases.
comment on fait pour etre sur d'avoir assez de courant partout tout en respectant kl'equilibre des phases et que ça ne saute pas en permancence le jour J?
je rebranche la maison apres le tableau tel qu'elle est pour le moment donc juste un differentiel 30ma pour la maison, et apres je sépare les phases.
comment on fait pour etre sur d'avoir assez de courant partout tout en respectant kl'equilibre des phases et que ça ne saute pas en permancence le jour J?
Invité- Invité
Re: tableau electrique
Il faut répartir les appareils sur chaque phase en fonction de la conso de chacun.
Le triphasé dans une baraque c'est toujours une source à emmerde, tu chauffes pas électrique ?
Le triphasé dans une baraque c'est toujours une source à emmerde, tu chauffes pas électrique ?
Fly49- Agrinaute hors compétition
- Age : 59
Re: tableau electrique
Pour équilibrer les phases il faut prendre en compte les puissances des appareils et quand ils fonctionnent. Par exemple le four tiendra difficilement s'il est sur la même phrase que la plaque de cuisson, par contre pas de soucis avec la machine à café qui fonctionne après le repas.
Ensuite garantir aucune coupure sur du tri 15A c'est pas possible, pour la simple raison qu'il n'y a pas de sélectivité efficace, par exemple un four sera protégé par un 16A supérieur au 15A du disjoncteur EDF, en cas de soucis l'EDF va sauter en même temps que le disjoncteur du four et toute la maison sera dans le noir. Pour être sur de la sélectivité il faudrait 2 calibre d'écart de disjoncteur, c'est à dire un 25A en tête pour des 16A en tableau. ..
Ensuite garantir aucune coupure sur du tri 15A c'est pas possible, pour la simple raison qu'il n'y a pas de sélectivité efficace, par exemple un four sera protégé par un 16A supérieur au 15A du disjoncteur EDF, en cas de soucis l'EDF va sauter en même temps que le disjoncteur du four et toute la maison sera dans le noir. Pour être sur de la sélectivité il faudrait 2 calibre d'écart de disjoncteur, c'est à dire un 25A en tête pour des 16A en tableau. ..
westvar- Agrinaute hors compétition
- Age : 59
Re: tableau electrique
mais si sur le papier j'ai tout bien par phase pour 16 A si je n'ai que les prises montés sur une phase qui sont utilisé a un moment ça risque de faire sauter quand je vais utiliser un appareil branché sur une autre phase avec son dijoncteur 16A??
ou si le dessin est bien fait ça va aller??
je vais tenter de faire le point sur les appareils et je vais faire un schéma que je vous soumettrai
non fly pas de chauffage elec sauf d'appoint, sinon c'est fioul
ou si le dessin est bien fait ça va aller??
je vais tenter de faire le point sur les appareils et je vais faire un schéma que je vous soumettrai
non fly pas de chauffage elec sauf d'appoint, sinon c'est fioul
Invité- Invité
Re: tableau electrique
Il y a aussi le délesteur en deux ou trois étapes en tri ,qui empêche le disjoncteur de sauter et coupe ce qui est le moins indispensable un par un , ou un relais le passe la conso sur une autre phase .
* Il y en a un sur ma photo
* Il y en a un sur ma photo
Agrimarne- Agrinaute hors compétition
- Age : 68
Re: tableau electrique
oui mais ça je me sens moins d'y reflechir vite fait, c'est pour dans quelques jours, et ya aussi du boulot dans les champs. faut simple eet rapide.
il a plu, je vais aller chercher vite fait un tableau un 30ma, et des disjoncteurs 16A puis je vosu mettrait un schema avant de monter.
il a plu, je vais aller chercher vite fait un tableau un 30ma, et des disjoncteurs 16A puis je vosu mettrait un schema avant de monter.
Invité- Invité
Re: tableau electrique
Si tu ne dépasses pas les 15A par phase c'est bon, mème si tu n'as rien sur une phase.marindodouce 29 a écrit:mais si sur le papier j'ai tout bien par phase pour 16 A si je n'ai que les prises montés sur une phase qui sont utilisé a un moment ça risque de faire sauter quand je vais utiliser un appareil branché sur une autre phase avec son dijoncteur 16A??
Agrimarne, les délesteurs c'est des bons appareils. Mais parfois prendre une puissance supérieure pour éviter les usines à gaz ça se réfléchit aussi. Seulement pour le problème de sélectivité c'est un plus, mais je suis aussi le cordonnier mal chaussé : avec un 20A en tète je n'ai pas la sélectivité totale par apport aux 16A et il m'arrive (très rarement) de plonger la maison dans le noir quand je fais des conneries !
Alors je te dis pas, avec un 15A en tète, c'est le divorce assuré
westvar- Agrinaute hors compétition
- Age : 59
Re: tableau electrique
Il faut que tu sois aux normes actuelles ?marindodouce 29 a écrit:oui mais ça je me sens moins d'y reflechir vite fait, c'est pour dans quelques jours, et ya aussi du boulot dans les champs. faut simple eet rapide.
il a plu, je vais aller chercher vite fait un tableau un 30ma, et des disjoncteurs 16A puis je vosu mettrait un schema avant de monter.
Il faut des 10A pour la lumière.
westvar- Agrinaute hors compétition
- Age : 59
Re: tableau electrique
normes???
que si ça brule non?
si j'ai pas de soucis, personne va venir voir si c'est aux normes.
c'est un montage provisoires et des morceaux qui vont servir apres ainsi que la reflexion.
que si ça brule non?
si j'ai pas de soucis, personne va venir voir si c'est aux normes.
c'est un montage provisoires et des morceaux qui vont servir apres ainsi que la reflexion.
Invité- Invité
Re: tableau electrique
C'est pour ça que je demande ! Je savais pas si c'est du neuf ou non. Avec un 30mA tu as déjà une bonne sécurité si ta terre est bonne.marindodouce 29 a écrit:normes???
que si ça brule non?
si j'ai pas de soucis, personne va venir voir si c'est aux normes.
c'est un montage provisoires et des morceaux qui vont servir apres ainsi que la reflexion.
westvar- Agrinaute hors compétition
- Age : 59
Re: tableau electrique
pas trouvé de 30 mA en 400v ils stockent pas ça.
j'ai pas osé prendre 3 en 230 pour mettre chaque pahse sur un?
j'ai pas osé prendre 3 en 230 pour mettre chaque pahse sur un?
Invité- Invité
Re: tableau electrique
tu pouvais a condition d'utiliser en mono (220v) en sortie
jean-pierre-45- Agrinaute hors compétition
- Age : 69
Re: tableau electrique
C'est pas 300 ma pour une maison et 30 pour uniquement la salle de bains?
frontalier- Agrinaute hors compétition
- Age : 68
Re: tableau electrique
Si ça passe en 30 mA il ne faut pas hésiter à poser ce genre de disjoncteur différentiel
Agrimarne- Agrinaute hors compétition
- Age : 68
Re: tableau electrique
Alors là tu surnormes !marindodouce 29 a écrit:pas trouvé de 30 mA en 400v ils stockent pas ça.
j'ai pas osé prendre 3 en 230 pour mettre chaque pahse sur un?
Les nouvelles normes NC15100 imposent minimum 2 vigi 30mA par installation, avec panachage prise/éclairage en aval pour éviter de plonger la maison dans le noir en cas de déclenchement.
Tu peux sans problème mettre un vigi par phase, si le surcout ne te gène pas.
westvar- Agrinaute hors compétition
- Age : 59
Re: tableau electrique
C'était avant et encore avant. ça change si souvent que c'est pratiquement impossible de ce maintenir aux normes. Est ce que ça va vers le mieux ? J'en doute un peu : rajouter des vigi de tout les cotés sans ètre sur d'une bonne terre c'est pas très utile.frontalier a écrit:C'est pas 300 ma pour une maison et 30 pour uniquement la salle de bains?
westvar- Agrinaute hors compétition
- Age : 59
Re: tableau electrique
HS:
@Westvar comment contrôler une terre ,et surtout si elle est bonne ,il y a une astuce
@Westvar comment contrôler une terre ,et surtout si elle est bonne ,il y a une astuce
Agrimarne- Agrinaute hors compétition
- Age : 68
Re: tableau electrique
Le truc tout simple pour se rassurer : au voltmètre à la prise il faut la mème tension entre phase et neutre et entre phase et terre, et 0v entre neutre et terre.Agrimarne a écrit:HS:
@Westvar comment contrôler une terre ,et surtout si elle est bonne ,il y a une astuce
westvar- Agrinaute hors compétition
- Age : 59
Re: tableau electrique
C'est 'lastuce que j'utilise depuis toujours
jean-pierre-45- Agrinaute hors compétition
- Age : 69
Re: tableau electrique
bon je reviens vers vous
j'ai enfin eu mon diff 30mA
j'ai un tableau une ligne, qi va suffir pour mon besoin pour linstant.
le diff est un tetra, donc le neutre passe par lui.
ensuite je divise les phases sur des dijoncteur 16A mono
puis mettre une barete de liaison sur les neutre coté circuit , car j'envisageais de ne mettre qu'un seul fil 5x ensuite pour emmener jusqu'au lieu ou j'ai besoin, puis resseparer le neutre pour chaque circuit???
j'ai enfin eu mon diff 30mA
j'ai un tableau une ligne, qi va suffir pour mon besoin pour linstant.
le diff est un tetra, donc le neutre passe par lui.
ensuite je divise les phases sur des dijoncteur 16A mono
puis mettre une barete de liaison sur les neutre coté circuit , car j'envisageais de ne mettre qu'un seul fil 5x ensuite pour emmener jusqu'au lieu ou j'ai besoin, puis resseparer le neutre pour chaque circuit???
Invité- Invité
Re: tableau electrique
mets ton petit tableau dans ton nouveau local avec ton diff 30 mA au bout de ton 5fils selon la distance et la puissance demandée il faudra voir la section du cable d'alimentation . tu fais ensuite ta répartition dans ton local . tu relies toute les terres sur une barrettes, tu dois relier cette terre au tableau principal
jp56- Agrinaute d'argent
- Age : 61
Re: tableau electrique
+1 Une fois que tu as divisé tes circuits tu es obligé de tirer le neutre pour chaque circuit pour avoir la coupure complète. Tu peux éventuellement tirer 2 circuits de mème puissance sur un cable 5G en tirant 2 neutres (scotch bleu ou manchon bleu pour repérer le deuxième neutre) Mais il faut que tu sois certain de ne pas mélanger les circuits.
Tu prends par exemple le bleu N1 et le noir du bleu Ph1 pour un circuit, et le marron (que tu manchonne bleu) N2 avec le noir du marron Ph2 pour un deuxième circuit, par contre une terre suffit. C'est pour le cas d'un 5G bleu/noir/noir/marron/vert-jaune.
Tu prends par exemple le bleu N1 et le noir du bleu Ph1 pour un circuit, et le marron (que tu manchonne bleu) N2 avec le noir du marron Ph2 pour un deuxième circuit, par contre une terre suffit. C'est pour le cas d'un 5G bleu/noir/noir/marron/vert-jaune.
westvar- Agrinaute hors compétition
- Age : 59
Re: tableau electrique
dac bon je vais mettre mon diff en tete pres du compteur et remettre une boite au lieu necessaire alors.
merci
merci
Invité- Invité
Re: tableau electrique
Il vaut peut ètre mieux mettre le 30mA avec les disjoncteurs 16A, c'est plus simple en cas de problème, ça évite de courir au disjoncteur EDF. Le cable entre le compteur EDF et ton coffret serait protégé par le disjoncteur EDF qui possède un différenciel de 500mA.marindodouce 29 a écrit:dac bon je vais mettre mon diff en tete pres du compteur et remettre une boite au lieu necessaire alors.
merci
westvar- Agrinaute hors compétition
- Age : 59
Re: tableau electrique
bon ça a été.
une seule fois ça a sauté pour cause de trop de puissance prise sur une phase avec plusieurs trucs trop fort. et c'est le compteur qui saute, pas le diff 30mA
une seule fois ça a sauté pour cause de trop de puissance prise sur une phase avec plusieurs trucs trop fort. et c'est le compteur qui saute, pas le diff 30mA
Invité- Invité
Re: tableau electrique
C'est compliqué de faire mieux sans sélectivité.marindodouce 29 a écrit:bon ça a été.
une seule fois ça a sauté pour cause de trop de puissance prise sur une phase avec plusieurs trucs trop fort. et c'est le compteur qui saute, pas le diff 30mA
westvar- Agrinaute hors compétition
- Age : 59
Re: tableau electrique
petite question quand meme.
j'ai 9kva sur mon abonnement, vu que le compteur est un triphasé, ça 3 max par phase??
car c'est pas la premiere fois que bouilloire plus un autre truc et le compteur disjoncte??
alors que normalement avec 9kva je devrais etre large pour une utilisation de maison
j'ai 9kva sur mon abonnement, vu que le compteur est un triphasé, ça 3 max par phase??
car c'est pas la premiere fois que bouilloire plus un autre truc et le compteur disjoncte??
alors que normalement avec 9kva je devrais etre large pour une utilisation de maison
Invité- Invité
Re: tableau electrique
ici je suis à 12 kw mais bon j'ai un chauffage à briques refractaires qui me bouffe 3500w. si je descend en puissance ça saute si par exemple en hiver c'est les heures creuses à midi, le chauffe eau chauffe aux heures creuses, le chauffage à accumulation se met aussi aux heures creuses, si par hasard je fais une machine et que j'allume le micro onde, bzioum ça disjoncte. Avec 12 kw ça le fait pas.
Anestel- Agrinaute hors compétition
Re: tableau electrique
Le triphasé a des avantages et pas mal d'inconvénient, c'est pas un choix qui ce fait sur un coup de tête. En 9kva c'est 15A par phase et ça fait pas lourd pour certains électroménager, alors qu'en monophasé c'est pas un soucis. Et avec des disjoncteurs de tableau en 16A on ne peut pas savoir qui va déclencher en premier. Mais bon, souvent en pro on a pas le choix, il faut le triphasé.
westvar- Agrinaute hors compétition
- Age : 59
Re: tableau electrique
marindodouce 29 a écrit:pas trouvé de 30 mA en 400v ils stockent pas ça.
j'ai pas osé prendre 3 en 230 pour mettre chaque pahse sur un?
J'avais commandé tout mon tableau sur 123Elec, notamment le 30ma :https://www.123elec.com/siemens-interrupteur-differentiel-tetrapolaire-40a-type-ac-30ma.html
Re: tableau electrique
d4506 a écrit:marindodouce 29 a écrit:pas trouvé de 30 mA en 400v ils stockent pas ça.
j'ai pas osé prendre 3 en 230 pour mettre chaque pahse sur un?
J'avais commandé tout mon tableau sur 123Elec, notamment le 30ma :https://www.123elec.com/siemens-interrupteur-differentiel-tetrapolaire-40a-type-ac-30ma.html
Le besoin était en juin
jean-pierre-45- Agrinaute hors compétition
- Age : 69
Re: tableau electrique
j'ai trouvé une boite grossiste pas trop loin, il y a du stock. et un service, j'ai pas comparé les prix, mais vu que du triphasé aucune enseigne de bricolage meme agri proffessionnelle n'a,...
ils avaient la carte de mon chauffe eau en stock, j'ai vite fait regardé les tarifs sur le net, ben si je mettais le port en plus j'etais plus cher pour carte moins complete...
ils avaient la carte de mon chauffe eau en stock, j'ai vite fait regardé les tarifs sur le net, ben si je mettais le port en plus j'etais plus cher pour carte moins complete...
Invité- Invité
Sujets similaires
» Tracteur électrique
» engins de ferme au gpl/electrique
» moteur électrique qui merdouille
» Schéma élèctrique pulvix 705
» Compréhension schémas électrique et hydraulique
» engins de ferme au gpl/electrique
» moteur électrique qui merdouille
» Schéma élèctrique pulvix 705
» Compréhension schémas électrique et hydraulique
Les Agrin@utes: le Forum de l'Agriculture Francophone. :: Accueil :: BOÎTE À IDÉES ET RÉSOLUTION DES PROBLÈMES :: Vos suggestions
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum